1 個回答
丹佛斯變頻器報A29故障說明過熱。檢查步驟如下:
- 檢查風機是否旋轉,如果風機不轉,建議送修;
- 如果風機旋轉,先斷電,等變頻器冷卻后送電,嘗試復位A29故障,如果不能復位,說明內部板卡故障,建議送修。
- 如果風機正常旋轉,冷卻后能復位,運行一段時間后仍然出現A29故障,檢查出風口風量,如果太小,或者基本感覺不到出風,可能風道堵住,建議保養變頻器。
- 如果風機正常旋轉,冷卻后能復位,運行一段時間后仍然出現A29故障,檢查變頻器工作環境溫度是否過高,進風口及出風口空間是否足夠,檢查是否安裝背板或者是否把變頻器安裝在平滑的墻面上,形成封閉的風道。
- 另外,電機至變頻器間電纜太長也會報過熱,建議縮短電機電纜距離。