男人网站在线亚洲影院,国产经典自拍视频在线观看,精品亚洲永久免费精品,免费看涩涩视频网站入口

變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯 FC102變頻器 4-20MA模擬量給定,運行頻率有誤差是什么原因?
0
user 提問于 2年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 2年 以前

?丹佛斯 FC102變頻器 4-20MA模擬量給定,運行頻率有誤差,可以按以下步驟進行排查和處理:

  1. 首先應該查看是否存在干擾問題,變頻器接收值與給定值是否一致,連接線應采用絞合的屏蔽線
  2. 檢查參數參考值上限值是否正確
  3. 檢查模擬量輸入4-20ma的標定值是否正確
  4. 關閉1-62滑差補償