男人网站在线亚洲影院,国产经典自拍视频在线观看,精品亚洲永久免费精品,免费看涩涩视频网站入口

變頻器常見故障和問題分類: 施耐德變頻器故障施耐德ATV61變頻器報警NLP的原因是什么?
0
user 提問于 1年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 1年 以前

施耐德ATV61變頻器顯示報警代碼NLP,這表示無主電源電壓:

  1. 90KW以下,動力直流母線端子POPA+之間應該有一個短接銅片,檢查是否脫落或松動;
  2. 90KW以上,檢查POPA+之間是否連接外置直流電抗器;
  3. 檢查是否只給24DC直流電,主回路沒給電;
  4. 有可能是由于主回路電壓低;
  5. 變頻器硬件故障,建議送到專業檢測機構進行檢修