變頻器常見故障和問題分類: 變頻器故障艾默生變頻器 UNI2402 報警 01.B2故障代碼怎么辦?
0
user 提問于 9月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 9月 以前

艾默生變頻器 UNI2402 報 01.B2 故障代碼,代表制動電阻過流報警,可能原因如下:

  1. 制動電阻的阻值過小或功率不足,無法承受變頻器制動時產生的能量,導致過流。
  2. 制動單元故障
  3. 設備運行過程中頻繁啟停,導致制動電阻持續工作,電流過大。
  4. 制動電阻的接線存在短路、接觸不良等問題。
  5. 變頻器參數設置錯誤:例如制動時間、制動電壓等。

針對以上原因相應處理方法如下:

  1. 檢查并更換合適的制動電阻,確保其阻值和功率符合變頻器的要求。
  2. 對制動單元進行檢測,如有故障及時維修或更換。
  3. 優化設備的運行工況,減少不必要的頻繁制動。
  4. 仔細檢查接線,確保連接牢固、無短路現象。
  5. 重新核對并正確設置變頻器中與制動電阻相關的參數。